做好對高低壓配電柜的優化選擇工作
2022-01-13
配電柜主要分為高壓配電柜以及低壓配電柜兩種,做好對兩種配電柜的優化選擇工作,能夠最大程度的保證其使用性能以及使用壽命,這對于居民供電持續性的保證具有十分重要的價值。以下主要從高壓與低壓配電柜兩方面對其優化選擇工作進行了分析與探討。
一、做好高壓配電柜的優化選擇工作。
想要做好高壓配電柜的優化選擇工作,首先就要保證運行的可靠性,這是促使其能夠更好的發揮效果的—個主要手段,同時也是行業內對于高壓配電柜的一個基本要求。除此之外,較高的實用性也是必須被保證的。總的來說,高壓配電柜的優化選擇工作可以通過以下途徑來實現:
1)保證可靠性。選擇高壓配電柜時需要考慮工程投資隋況、與原有相關高壓設備的配套情況、高壓配電柜供電可靠性等方面的因素,其中供電可靠性是影響高壓配電柜選擇的最為主要的因素。具體而言,手車柜中可抽出部件安裝于可獨立完全移出或加以替換的小車上,在主回路帶電時也不例外,故具備更換方便快捷、維修安全的優點。但選用手車柜對于土建地坪的施工要求較高,為了便于小車進出開關柜,柜體內軌道頂面應與柜外地面乎齊,有時還應考慮鋪絕緣橡膠墊以減小其出入的震動;中置柜從某種意義上可以說是手車柜的改進型,其可抽出部件安裝于柜體中部的小車上,移出搬運則采用專用的運載車,在可抽出部件移出裝入過程中,運載車底面高度可以按需要調整;固定式高壓開關柜是最早應用的一種柜型,柜體內元件均為固定安裝,因此在元器件發生故障的情況下,不便于維修,且需要停電的時間較長,供電的連續性有所降低。
2)保證高實用性。在今天的市場上,國產高壓配電柜和進口高壓配電柜各占據著半壁江山。總體而言,兩種高壓配電柜各有利弊,需要根據實際隋況來選擇。首先,國產高壓配電柜陛能可靠、價格適中、售后維護方便,但是通常體積較大,占據的空間較多,如果配電房空間有限,則不選擇國產高壓配電柜。其次,進口高壓配電柜勝能可靠、體積較小、元器件布置緊湊,但是價格相對較高,而且售后維修比較麻煩。需要指出的是,由于我國的科技實力不斷增長,國產高壓配電柜的可靠性也具有較高的保證,因此,在選擇高壓配電的時候需要根據實際情況來選擇,并遵循實用性為主的原則。
二、做好低壓配電柜的優化選擇工作
1)明確技術參數,并做好對參數的選擇工作。在優化選擇低壓配電柜的時候,除了要明確額定電壓、額定頻率以及額定電流以及柜體尺寸等參數之外,還應該重點關注以下幾點:主母線的最大額定電流數值、額定短時耐受電流、峰值短時耐受電流、功能單元形式、內部分隔方式以及外殼防護等級等等。這些參考均具有相關的標準,需要嚴格依照標準選擇,數值不符合工程要求者不能選用。
2)明確對重要元件的要求。首先,基本要求。功能模塊化、組裝簡潔化、柜體外形小型化、安裝方式多元化、安裝尺寸模數化、提供運行環境溫度上限。其次,斷路器方面。主母線擁有高分斷能力、可以左右安裝、允許互換進出線方向、接地保護功能、三段保護保護功能、記功能、能夠顯示不平衡負載、預警功能、事故報警功能、附件齊全性高。
保證配電柜運行的可靠性及高實用性屬于一項基本要求,同時其重要性也是不容忽視的,因此,在具體故障分析及優化選擇工作中,工作人員一定要加大力度實施相應的措施,這樣才能使優化過程得以順利實現,同時也才能使配電柜故障能夠被更好的解決。